« Yanıtla #1 : Nisan 02, 2008, 10:23:37 am » |
Alıntı
|
400 kW ......
COS Ø 1 = 0,7 => Ø1= 45.5 derece TAN Ø 1 = 1,02 COS Ø 2 = 0,95 => Ø2= 18,19 derece TAN Ø 2 = 0,33
Øc = P x ( TAN Ø – TAN Ø ) = 400 x ( 1,02 – 0,33 ) = 276 kVAR
K değeri ( TAN Ø – TAN Ø ) oluyor.
Kabaca böyle hesaplanır.
Tabi burada 400 kW taleb gücü aslında büyük bir rakam. Ama kuracağımız kompansazyon gücü de ona göre istenenden büyük olacaktır.
Ama kondansatörlerin ömürleri acıından geniş tutmakta fayda var.
KAEL in tek fazlı rölesi
Entes in 3 fazlı rölesini tavsiye ederim.
Akıllı tip röle kullanacağınızı düşünerek,
1, kademe 1 kVAR 2, kademe 2,5 3, kademe 5 4, kademe 5 5, kademe 10 6, kademe 20 7, kademe 20 8, kademe 30 9, kademe 30 10, kademe 30 11, kademe 50 12, kademe 50
iyi çalışmalar
Ama artık reaktif güç sınırları düştü
endüktif %20 sınırında o yüzden cos degerini 0,99 ayarlamak lazım
|